当前位置:仁行文秘网>范文大全 > 公文范文 > 水系统-中央空调运行巡检表

水系统-中央空调运行巡检表

时间:2022-06-21 14:20:02

下面是小编为大家整理的水系统-中央空调运行巡检表,供大家参考。

水系统-中央空调运行巡检表

 

  中央空调运行巡检表

 巡检人:

 巡检时间:

  年

  月

  日 序号 巡检项目 巡检结果 备注 序号 巡检项目 巡检结果 备注 正常 异常正常 异常 一 软化水装置

 六 软化水箱、 膨胀水箱

 1 软化水装置是否正常运行

 1 浮球阀动作灵活,出水正常。

 2 软化水加盐装置是否缺盐

 2 管接头和阀门不漏水。

 3 软化水装置启停压力表是否在合理设定值

  0.2MPa 3 检查水箱水位是否适中。

 二 稳压补水装置

 4 检查进水过滤网是否畅通,无杂物。

 1 稳压补水压力有无异常

 七 室内机 (周查)

 2 稳压泵是否正常工作

 1 电机运转是否正常,无异响。

 3 稳压罐是否正常工作

 2 温控器控制是否正常。

 4 稳压装置启停压力压力表是否在合理设定值

  补水建议1.2-1.5MPa

 3 出风口温度、湿度是否正常。

 5 泄压阀是否在合理设定值(泄压阀要比启动压力高 0.5)

  泄压建议1.7-2MPa

 4 出风口风速是否正常。

 三 水泵

 5 排水管是否畅通。

 1 机座是否牢固,无振动,电机运转是否

 6 静压箱、水管保温棉是否完好。

  正常,无异响。

 2 电机电流是否正常

 八 屋顶旁通阀是否正常

  每日必查 3 检查压力表指示,无剧烈抖动。

 1 在电脑中控查看分集水器电动旁通阀门是否正常

  每日必查 4 检查水泵轴封是否漏水,符合要求。

 2 查看供回水压力是否有异常

  每日必查 5 检查管接头、阀门是否漏水。

 3 按定压补水设置值,回水压力不能超过泄压设定值

  每日必查 6 检查进出水软接头减振效果。

 九 室内相关风机滤网

 7 检查电机温升,无异味。

 1 风机滤网是否堵塞

 四 中央空调主机

 2 保持室内机滤网干净,避免冷量散不出去,导致箱体结露漏水

 1 系统内是否缺水

 2 压缩机运转平稳,无异常响声。

  2 各水管接头和阀门不漏水。

  3 各阀门开度位置合适。

  4 各管道无异常振动。

  5 减震装置减震效果良好。

  6 检查主电源有否缺相,电压是否符合机组要求。

  7 检查各种安全保护装置是否安全可靠。

  五 组合式空调箱

  1 检查电机运转是否正常,无异响。

  2 检查各风阀的开度,设定位置无偏移。

  3 电机电流是否正常。

  4 风机皮带松紧合适,无明显磨损,风

  机运转平稳,无异响和振动。

 说明:此表用于设备运行期间,每班巡检一次;“巡检结果”以“√”标示;巡检结果为异常时应在备注栏上填写处理方式

推荐访问:水系统-中央空调运行巡检表 水系 中央空调 巡检

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 仁行文秘网版权所有 备案号:苏ICP备16062786号-1