  抗浮计算书

 1.根据《地勘报告》抗浮计算水位为:209.15+0.5=209.65m ±0.000 绝对标高为 211.348m; 地下室底板底标高为:211.348-4.8-0.5=206.048m; 地下室一层顶板厚为:0.2m;面层:4.0kN/m2

 地下室底板厚为:0.5m;面层:1.5kN/m2 地下室底板垫层厚为:0.1m

 除水浮力后

 底板垫层:1kN/m 2

 地下室顶板平均覆土厚为:0.7m;容重:20kN/m3

 2.

 水浮力为:10*(209.65-206.048)=36.02kN/m2 ; 1)有覆土处自重为:

 (钢筋混凝土板自重+面层自重+垫层自重+柱自重+覆土自重)*0.95 =【(0.2+0.5)*25+(1.5+4)+1+0.4*0.4*5*25/(5*6)+0.7*20】*0.95 =(17.5+5.5+1+0.67+14)*0.95 =36.74kN/m2 >36.02 kN/m 2

 满足抗浮要求