下面是小编为大家整理的不同混凝土无损检测应该怎么做.docx,供大家参考。
不同的混凝土无损检测应该怎么做
混凝土无损检测有诸多优点,如操作简单,检测费用低,检测限制少等。但由于检测方法众多,要想取得较好的检测效果,还要根据不同情况选择无损检测的方法,可参考以下分类。
回弹法
工作原理:一个标准质量的重锤,在标准弹簧弹力的带动下,冲击一个与预拌混凝土表面接触的弹击杆,由于回弹力的作用,重锤又跳回一定距离,并带动滑动指针在刻度上指出回弹值 N。通过事先建立的商品混凝土强度和回弹值的关系曲线,就可以根据实测的 N 求得值。
测试特点:回弹法操作最简单,成本较低,效率较高,现场应用性较强。
但回弹测强曲线只考虑了正常情况的预拌混凝土碳化,忽略了其早期龄期碳化等现象,大大降低了回弹法的测试结果精度。且该法要求混凝土表面清洁、平整,无疏松、浮浆以及蜂窝等,必要时可用砂轮去除疏松物和杂物,且不应有残留的粉末或粉屑。
超声法
检测原理:利用超高频脉冲进入预拌混凝土介质中,接收通过混凝土传来的声信号,测出超声波在混凝土中传播的时间和距离,计算出超声波在混凝土中的传播速度。利用仪器的数据处理及相关的分析软件对接收信号的各种声参数开展综合分析以评估预拌混凝土构件的强度、缺陷等。
测试特点:超声检测具有指向性好,传播能量大,对各种材料的穿透力较强,适应性强,检测灵敏度高,成本较低等诸多优点。
但由于预拌混凝土构造复杂,用此法开展检测时,许多传播规律往往随着超声波频率、料粒径、率等因素的变化而变化,因而在开展超声检测时,对现象的解释难免出现谬误,且会影响到测试结果的准确分析。
超声波回弹综合法
检测原理:利用超声仪和回弹仪,在构造预拌混凝土同测区分别测量声时值及回弹值。其中回弹值用于反映混凝土构造表面情况,超声波在介质中传播的速度反映了构造的力学特征,通过所测力学特性反映预拌混凝土的强度及内部质量情况。
测试特点:该法既能反应预拌混凝土的表层状态,又能反映混凝土的内部构造情况,且可抵消部分影响强度和物理量相关的因素,可较为准确地反应出预拌混凝土的强度情况。
但该法的检测精度目前尚待进一步提高,以获得更加准确的检测效果。
钻芯法
检测原理:利用专用钻芯机,直接在混凝土构造上钻以芯样,并根据芯样的抗压强度推定构造预拌混凝土立方体抗压强度,属半破损现场检测方法。
测试特点:该法操作直接可靠,并能较好地反映预拌混凝土实际状况,同时可以比较准确地测定其强度。此外,还
可从芯样直接观察到局部混凝土的内部情况,如骨料的组成等。
然而由于钻芯法对构造具有一定的破损性,其代表性的取芯位置确实定,取芯的数量在构造实体预拌混凝土强度检测中十分受限,另外该法测试费用较高,通常不到特殊需要时,不宜采用钻芯法。
拔出法
检测原理:根据测试构造预拌混凝土中锚固件被拔出时的拉力,确定混凝土的拔出强度,据此推算混凝土的立方体抗压强度。
该法通常分为预埋拔出法与后装拔出法种。前者是在预拌混凝土表层一定距离处预先埋入一个锚固件,混凝土硬化后,过锚固件施加拔出力以获得其推定强度;后者是在硬化预拌混凝土上钻孔、磨槽、安装锚固件后用拔出法做拔出实验,根据测定的抗拔力检测混凝土抗压强度的微破损方法。