下面是小编为大家整理的kbg线管国标CECS100-98,管路敷设施工要求应符合以下规范,供大家参考。
kbg 线管国标 CECS100:98 管路敷设施工要求应符合以下规范
内容来源于《CECS100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》国家标准第 3 篇 管路敷设
3、管路敷设 3.0.1 套接扣压式薄壁钢导管的电线管路暗敷设时,应沿最近的路线敷设,且应减少弯曲。
3.0.2 套接扣压式薄壁钢导管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷。其管材弯扁程度不应大于管外径的 10%。
3.0.3 套接扣压式薄壁钢导管电线管路,有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
管路长度每超过 30m,无弯曲。管路长度每超过 20m,有一个弯曲。管路长度每超过 15m,有两个弯曲。管路长度每超过 8m,有三个弯曲。3.0.4 套接扣压式薄壁钢导管电线管路垂直敷设时。管内绝缘电线截面为 50mm²及以下,长度每超过 30m,应增设固定用的拉线盒。
3.0.5 套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时,管的弯曲半径不应小于管外径的 6 倍;当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的 4 倍。
3.0.6 套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定: 圆钢:直径 6mm。扁钢:30mm×3mm。角钢:25mm×25mm×3mm。埋注支架应
有燕尾,埋入深度不应小于 80mm。3.0.7 套接扣压式薄壁钢导管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为 1.5%,全长偏差不应大于管内径的 1/2。
3.0.8 套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合表 3.0.8 的规定:
3.0.9 套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离,宜为 150~300mm。
3.0.10 套接扣压式薄壁钢导管电线管路进入落地式配电箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱 8 柜)基础面宜为 50~80mm。
9.0.11 套接扣压式薄壁钢导管电线管路暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6 倍,埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。
3.0.12 套接扣压式薄壁钢导管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于 15mm。
3.0.13 套接扣压式薄壁钢导管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定; 敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径 5mm。固定点间距,不应大于 1000mm;敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于 1000mm。3.0.14 套接扣压式薄壁钢导管电线管路与其它管道间的最小距离,应符合表 3.0.14 的规定:
3.0.15 套接扣压式薄壁钢导管电线管路内的电线,应采用额 15 定电压为 500V 的合格绝缘电线,绝缘电线型号、规格应符合设计要求。
3.0.16 套接扣压式薄壁钢导管电线管路内,绝缘电线配置,应符合国家现行规范的规定。