  水厂净水厂段( (L 段)

 堤防工程 技施设计说明 Ⅰ 设计说明 1 工程概况 简阳市城区第二水厂净水厂段堤防工程位于沱江干流右岸,堤线沿Ⅰ级阶地及其前缘或河漫滩与Ⅰ级阶地交界处布置,起于石桥水电站船闸右边墙末端,止于石桥古镇已建堤防,堤线全长 1724m。防洪标准采用 50 年一遇,设计洪水位 395.86~394.39m。

 据《防洪标准》(GB50201-2014)和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013),本堤防工程级别为 3 级,主要建筑物级别为 3 级,次要建筑物级别为 4 级,临时建筑物级别为 5 级。

 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014),本工程合理使用年限为 50 年。

 2 主要设计依据 1、规程、规范 1)《防洪标准》(GB50201-2014); 2)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017); 3)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013); 4)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012); 5)《水工建筑物荷载设计规范》(SL774-2016); 6)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007); 7)《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-2015); 8)《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008); 9)《堤防工程管理设计规范》(SL171-1996); 10)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)等。

 2、技术文件 1)《四川省沱江干流简阳城区河段防洪规划修编补充报告》(四川省水利电力工程建设监理中心,2018.8); 2)

 《四川省水利厅关于印发沱江干流简阳城区河段防洪规划补充报告审查意见的函》 (川水函[2018]1226 号,2018.8.21); 3)《简阳市城区第二自来水厂净水厂段防洪堤工程可行性研究报告》(哈尔滨瀚科环保科技有限公司,2017.3); 4)《简阳市发展和改革局关于简阳市城区第二水厂净水厂段堤防工程可行性研究报告(代立项)的批复》(简发改发[2017]625 号,2017.7.10); 5)《简阳市城区第二水厂净水厂段(L 段)堤防工程初步设计报告》(2020.10); 6)《简阳市水务局关于简阳市城区第二水厂净水厂段(沱江干流简阳城区防洪工程 L段)堤防工程初步设计报告的复函》(简水函[2021]41 号,2021.3.3)。

 3 地质条件 1)地震 根据 1/400 万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为 0.45s,相应地震基本烈度为Ⅵ度,区域构造稳定性好。

 根据《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-2015),设计烈度为Ⅵ度,可不进行抗震计算。

 2)地基特性及主要设计参数 桩号 0+000~0+220 段长 220m,地表覆盖第四系人工杂填土,厚度 0.5~1.5m,结构松散,承载能力较低,压缩变形量大,石渣换填一定厚度或预碾压处理后可选作斜坡式堤基础持力层,但不宜选作墙式堤的基础持力层;下伏侏罗系上统蓬莱镇组泥岩,强风化带厚 1.0~2.0m,是堤基的良好持力层。

 桩号 0+220~0+260 段长 40m,地表裸露侏罗系上统蓬莱镇组泥岩,岩体强风化带厚1.0~2.0m,是堤基的良好持力层。

 桩号 0+260~1+295 段长 1035m,地表覆盖第四系人工杂填土,厚度 9.35~13.70m,结构松散,承载能力较低,压缩变形量大,石渣换填一定厚度或预碾压处理后可选作斜坡式堤基础持力层,但不宜选作墙式堤的基础持力层;下伏侏罗系上统蓬莱镇组泥岩,强风化带厚1.0~2.0m,岩体是堤基的良好持力层。

 桩号 1+295~1+325 段长 30m,下穿沱四桥,地表覆盖第四系人工杂填土,厚度约 4.0m,结构松散,承载能力较低,压缩变形量大,石渣换填一定厚度或预碾压处理后可选作斜坡式堤基础持力层,但不宜选作墙式堤的基础持力层;下伏侏罗系上统蓬莱镇组砂岩,强风化带

  厚 1.0~2.0m,是堤基的良好持力层。

 桩号 1+325~1+370 段长 45m,地表覆盖第四系人工杂填土,厚度约 15.0m,结构松散,承载能力较低,压缩变形量大,石渣换填一定厚度或预碾压处理后可选作斜坡式堤基础持力层,但不宜选作墙式堤的基础持力层;下伏侏罗系上统蓬莱镇组砂岩,强风化带厚 1.0~2.0m,是堤基的良好持力层。

 桩号 1+370~1+724 段长 354m,地表多覆盖第四系人工废弃堆积卵砾石,厚约 4.7m,结构松散,架空明显,预碾压处理后可选作斜坡式堤基础持力层,但不宜选作墙式堤的基础持力层;下伏侏罗系上统蓬莱镇组砂岩,强风化带厚 1.0~2.0m,是堤基的良好持力层。

 堤基岩土主要物理力学指标见表 1、表 2。

 工程区土体主要物理力学指标建议值 表 1 岩土 名称 状态 压缩 模量 ES MPa 允许 承载力 R kPa 基底 摩擦 系数  允许 坡降 【J】

 边坡比 水上 水下 临时 永久 临时 永久 人工杂填土 (Q 4 ml① )

 松散 — 80~150 0.10~0.15 — 1:1.00 ~1:1.25 1:1.25 ~1:2.00 1:1.50 ~1:2.00 1:2.00 ~1:2.50 采砂废弃 卵砾石 (Q 4 ml② )

 — 5~10 100~150 0.30~0.40 — 1:1.25 ~1:1.75 1:1.75 ~1:2.25 1:1.25 ~1:1.75 1:1.75 ~1:2.25 工程区岩体力学指标建议值 表 2 岩性 风化卸 荷程度 饱和 抗压强度 容许 承载力 变形 模量 泊松比 岩体抗剪断 强度 基底摩擦 系数 边坡比 Rs [R] Eo μ C / f / f

 永久 临时 MPa

 MPa GPa — MPa — — 泥岩 强风化 — 0.30~0.40 0.50 0.36 0.10 0.40 0.35 1:0.75 1:0.5 弱风化 5.4 0.40~0.50 1.00 0.33 0.40 0.51 0.45 1:0.5 1:0.3 砂岩 强风化 — 0.40~0.50 1.20 0.28 0.20 0.55 0.55 1:0.5 1:0.3 3)筑堤材料及设计参数 筑堤材料物理、力学指标值见表 3。

 堤身填筑料主要物理力学性指标建议值 表 3 指标名称 砂泥岩石渣料 砂砾料 全料比重

 Gs 2.74 2.69 含水率 ω

  % 11.0±2 天然 干密度 ρ d

 g/cm 3

 1.90 2.18 湿密度 ρ

  g/cm 3

 2.11 2.31 饱和密度 ρ f

 g/cm 3

 2.21 2.37 不固结不排水剪 (UU 剪)

 咬合力 C μ

 kPa 13 1.0 内摩擦角 φ μ

 度 25.0 37.0 固结排水剪 (CD 剪)

 咬合力 C /

  kPa 10 0 内摩擦角 φ /

 度 26.5 38.5 固结不排水剪 (CU 剪)

 咬合力 C cμ

  kPa 15 0 内摩擦角 φ cμ

 度 24.0 34.7 压缩系数 a 2-4

  MPa -1

 0.160 0.055 压缩模量 E 2-4

  MPa 8.87 22.39 渗透系数 K cm/s 大值平均值 7.05×10 -3

 7.66×10 -2

 算术平均值 3.64×10 -3

 6.35×10 -2

 小值平均值 4.82×10 -4

 4.60×10 -2

 临界坡降 i K 1.30 0.30 允许水力坡降[J] 0.65 0.15 4 主要设计标准 1)防洪标准:50 年一遇设计洪水(P=2%); 2)设计洪水位:395.86(石桥电站)~394.39m(石桥古镇); 3)堤顶高程:设计水位+0.5m; 4)防浪墙高:0.7m; 5)主要建筑物级别:3 级; 6)地震:地震基本烈度为Ⅵ度,防洪堤设计不考虑地震影响。

 5 工程 总体 布置 简阳市城区第二水厂净水厂段堤防工程位于沱江干流右岸,堤线沿Ⅰ级阶地及其前缘或河漫滩与Ⅰ级阶地交界处布置,起于石桥水电站船闸右边墙末端,止于石桥古镇已建堤防,形成封闭的防洪保护圈,堤线全长 1724m。防洪标准采用 50 年一遇,设计洪水位

  395.86m~394.39m。

 沿堤布置下河梯道 4 处,临时穿堤涵管 2 处。

 6 工程设计 1、堤防工程设计 1)堤顶设计

 堤顶结构采用路堤结合型式,设计堤顶宽度 4.5m。堤顶高程按设计洪水位+0.5m 超高确定,为 396.36~394.89m。堤顶以上设防浪墙,防浪墙采用 M7.5 浆砌 Mu25 青条石结构,墙高 0.7m,墙厚 0.3m。堤顶路面及景观栏杆由城建部门根据城市规划统一考虑,不纳入本工程范围。

 2)堤身设计 堤身下部为 C20 砼衡重式挡墙,顶宽 0.8m,迎水面坡比 1:0.15,后上坡 1:0.35,后下坡 1:0.25,衡重台宽 1.2~1.8m,墙高 7.0~9.0m;挡墙基础置于中风化基岩,要求地基承载力 б 0 ≥400kPa,基底摩擦系数 f≥0.45;墙前采用石碴回填,表层设 1.0m 厚大块石护面防冲;墙顶设 3.0m 宽马道,采用 0.2m 厚 C20 砼衬护。

 堤身上部为斜坡式堤,采用石碴碾压回填,要求压实度≥0.93,干密度≥19.0kN/m 3 ;堤基要求清除上部松散人工杂填土,置于密实状土层或岩层上,否则需进行基础处理,要求处理后的地基承载力≥150kPa;马道以上堤坡高 5.0m,坡比 1:1.75,采用 0.25×0.25m(宽×高)C25 钢筋砼梁格内嵌 0.12m 厚 C20 砼生态护坡块护坡。

 堤防每 10.0m 设一 2cm 宽的变形缝,挡墙呈梅花形布置排水孔,排距 2.0m,孔距 2.0m,采用 φ50mmPVC 塑料管预埋;排水孔后设砂卵石堆囊;变形缝、排水孔后铺设规格 400g/m 2的土工布反滤。

 2、交叉建筑物 1)过江管道 桩号净 0+430 处有简阳市城乡居民饮水三年巩固提升工程简阳城区、沱江片区原水管道连通工程标段 A 段管线工程的 3 根过江管道穿过堤防,包括 2 根 DN1000 原水输水管及 1根 DN1000 给水管。根据实测,穿堤位置为下部衡重式挡墙墙体,其后管道沟埋于堤身内,不会影响河道行洪及建筑物布置。本次对已建的过江管道不考虑进行迁改,只在施工时采取必要的措施进行保护。

 2)沱江四桥 堤防桩号净 1+293~1+323 处穿过已建的沱江四桥,堤轴线位于沱江四桥 0 号桥台和 1号桥墩之间,距0号桥台6.37m,距1号桥墩18.63m;下部衡重式挡墙轴线距0号桥台18.12m,距 1 号桥墩 6.88m。0 号桥台为Φ1.6mC35 钢筋砼桩基,建基高程 368.00m,埋深约 31m;1号桥墩为Φ2.0mC35 钢筋砼桩基,建基高程 357.75m,埋深约 30m。堤防下部衡重式挡墙建基高程 381.14m,其布置不会影响大桥安全,也不占用河道原有行洪断面,只需在施工时采取必要的措施对桥台、桥墩及岸坡进行临时保护即可。

 3、排洪工程设计 堤防末端天星沟下游为天星公园,目前正在进行工程建设及河道治理,其项目业主为简阳雄州实业有限责任公司,勘察设计单位为中国水利水电第五工程局有限公司。根据中国水利水电第五工程局有限公司编制、已由简阳市水务局审查的《简阳市天星沟行洪治理工程设计变更报告》,天星沟沟口将通过箱涵穿过滨江道路,其后通过明渠跨过净水厂段堤防汇入沱江。目前天星沟行洪治理工程正在组织实施,根据本工程项目业主意见,本次设计只在净水厂段堤防工程桩号净 1+420 处预留 1 处天星沟排洪通道,其设计由中国水利水电第五工程局有限公司负责,本工程不再重复计列。由于天星沟出口高于马道平台 1.3m,水流会冲刷堤坡,同时造成马道断道不通,影响交通安全,建议该工程项目业主简阳雄州实业有限责任公司对天星沟出口进行设计变更,调整为箱涵穿过马道下方挡墙后汇入沱江。

 4、小型建筑物 1)下河梯道 为给城市居民提供休闲、娱乐的场所,堤防每 500m 左右设置 1 处下河梯道供行人上、下堤,共布置下河梯道 4 处。梯步宽 5m,梯步及梯带均采用 C20 预制砼板安砌,下设 15cm厚 C15 砼垫层。

 2)临时穿堤涵管 根据《简阳市城市建设总体规划》关于石桥片区的的城市规划,城市排水远期实行雨污分流,目前简阳市正在建设城市排污管网及污水处理厂。在排污管网建成以前,在堤防共布置 2 处临时穿堤涵管,桩号分别为净 0+235、净 0+875。

 穿堤涵管采用承插式预应力 C25 钢筋砼管,涵管尺寸暂定 1.1m,具体尺寸根据城区实

  际排水情况及城建部门要求分别选定。穿堤涵管目前考虑排放污水及雨水,待污水管网建成后,污水入污水处理厂处理后排放,雨水仍沿涵管排放。

 Ⅱ 施工技术要求 1 总则 1.1 一般要求 1.1.1 为满足简阳市城区第二水厂净水厂段(L 段)堤防工程施工的需要,规范施工程序和施工技术,确保工程施工质量,特制定本《施工技术要求》。

 1.1.2 如本《施工技术要求》与现行有关规程、规范不符之处,以现行有关规范、规程为准。

 1.1.3 施工单位应认真熟悉有关设计文件,理会设计意图,按设计文件进行施工。施工单位应加强和重视施工地质工作,如与设计文件差异较大,应报监理和设计及时采取制定相应处理措施,进行设计变更。

 1.1.4 堤防工程施工必须实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制。

 1.1.5 施工单位应推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,施工过程检查必须坚持“三检制”(初检、复检、终检),各工序施工必须在质检合格基础上进行衔接,确保工程施工质量,注意施工安全,并做好环境保护和水土保持工作。

 1.1.6 堤防工程应及时进行验收,隐蔽工程和关键部位必须经联合(建设、设计、监理、施工等)检查验收鉴证。

 1.1.7 本《施工技术要求》未尽事宜按现行设计、施工、验收标准、规程、规范执行。

 1.2 技术标准和规程、规范 1.2.1 本工程对所有材料、设备、施工工艺、构造的要求以及单元工程验收,分部工程验收、阶段验收、工程竣工验收,都应遵照水利部或国家基本建设委员会颁发的现行技术标准、规程、规范和本《施工技术要求》执行。若有修改,以修订后的新标准和规程、规范为准。

 1.2.2 本工程必须遵照执行的现行技术规程、规范主要有:

 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 《水电工程施工地质规程》(NB/T35007-2013); 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015); 《堤防工程施工规范》(SL260-2014); 《水利水电单元工程施工质量验收评定标准 堤防工程》(SL634-2012); 《防洪标准》(GB50201-2014); 《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001); 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014); 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994); 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006); 水泥标准:(一)普通水泥 (二)特种水泥(国家标准局); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50202-2011); 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006); 《水利水电单元工程施工质量验收评定标准 混凝土工程》(SL632-2012); 《水利水电单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631-2012)等。

 1.3 开工要求 工程开工前,施工单位应按基本建设程序要求编制详细的施工组织设计报监理工程师和项目法人审批,同意后方可进行施工。

 2 施工准备 2.1 一般规定 2.1.1 开工前,...