 配置电源箱说明

 汽机房施工电源箱采购说明:

 1. 从厂区#1号箱变400A开关引至#2机组汽机房0米层一级电源箱,一级电源箱分支4个250A塑料外壳式断路器开关分别为四个二级电源箱的电源。

 2. 从厂区#8 号箱变 400A 开关引至#2 机组汽机房 18.5 米或 12.8 米层一级电源箱,一级电源箱分支 4 个 250A 塑料外壳式断路器开关分别为四个二级电源箱的电源。

 3. 一级电源箱的配置:一个三相四线总电源 400A 塑料外壳式断路器及熔断式隔离开关和电流互感器、三相四线制电子式电能表。4 个 250A 塑料外壳式断路器开关及熔断式隔离开关。如图:

 (注:上图是 630A 的开关配置,现采购 400A 的开关与上图配置一样,容量与 400A 的开关配置匹配,250A的开关配置匹配,配电箱正面带电压表和电流表,一级箱内部连线配置采用铜排,但铜排必须满足要求)

 4. 二级电源箱的配置:一个三相四线总电源 250A 塑料外壳式断路器及熔断式隔离开关和电流互感器、三相四线制电子式电能表。及 6 个分支 100A 塑料外壳式及熔断式隔离开关。二级电源箱带保护装置。如图:

  (注:二级箱配置与上图配置一样,100A 的分支开关与上图配置一样,容量与 100A 的匹配,二级箱内部配置的线路必须满足要求,采用 25mm 2 或 35mm 2 铜芯电缆。)

 5. 三级电源箱的配置:一个三相四线总电源开关 100A,分支分别为 64A 4 个、32A 4 个,220V/16A 2 个。三级电源箱带漏电保护。且配电箱左右带防爆插头,如图:

  (注:上图配置的电源箱是左右各四孔的插头,现配置左右各 5 孔的插头)

 6.电缆采用铝芯电缆 YJLV22-3*185+2*95:3×185mm2 +2×95mm 2 需要 400 米;电缆采用铝芯电