当前位置:仁行文秘网>范文大全 > 公文范文 > 防雷现场勘测

防雷现场勘测

时间:2022-07-03 20:25:02

下面是小编为大家整理的防雷现场勘测,供大家参考。

防雷现场勘测

 

 防雷现场勘测

 要做一份安全可靠、科学合理的防雷方案,除了要正确地划分防雷类别之外,还要了解建筑物的直击雷防护现状及客户的需求。因此,进行防雷设计之前就要去防护对象的现场进行全面、细致的勘测。

 1 勘测内容 勘测内容主要包括以下五大方面:

 1.1 周围环境 1)首先观察建筑物所处的环境,看看是人口密集区,还是有人区、旷野区、平原、丘陵、山地、水边、公路边或其它。

 2)了解建筑物本身情况。

 3)了解周围建筑物的高度及与被保护建筑物的水平距离,周围高层建筑物有无做防直击雷措施。用以确定防护对象是否在相邻建筑物的保护范围内。

 4)观察土壤的类别。使用降阻模块、降阻剂等措施降低土壤电阻率。

 5)询问是否有地下埋物及其具体位置。了解地下埋物是通讯线缆,还是电缆、自来水管、煤气管、排水管或其他。并弄清楚地下埋物的位置。

 6)查当地雷暴日天数。

 7)询问有无发生雷击损坏事故。

 8)询问建筑物的用途。划分建筑物防雷等级。

 1.2 外部防雷

 1)观察天面是否有避雷针。如果已有避雷针,就记下其材料、高度、直径,并留意其是否弯曲、断裂、生锈。

 2)观察天面是否有避雷带(网格)。如果已有避雷带(网格),就记下其材料、高度、直径,并弄清楚其安装方式(明敷/暗敷)。此外,还要留意其是否断裂、生锈。

 3)观察建筑物是否有引下线。如果已有引下线,就记下其材料、直径、位置、间距,并弄清楚其安装方式。

 4)观察是否有地网。如果已有地网,就要了解其接地形式是星型还是网状的,还要了解其电阻、材料、规格、接地位置、地网距离等情况,看看接地电阻是否符合规范的要求。如果接地电阻不符合要求或者没做地网,就要增设地网。

 1.3 内部防雷 1.3.1 电源系统 1)了解设备所用的电压是多少伏的,观察电源线缆是埋地引入还是架空接入。如果设备的工作电压是 380V的,就用三相避雷器;如果设备的工作电压是220V的,就用单相避雷器。

 2)了解低压系统接地方式,是 TN-S、TN-C-S、TN-C、TT还是 IT 制式。还要了解是否需要重复接地。

 3)观察配电系统的布局,绘制电源系统简图。各级配电柜之间(箱)的距离。信息系统机房配电柜的接入途径,来自总配电柜还是楼层分配电箱。

 4)低压电源进线数量,是否有备用供电系统或者备用发动机组。

 5)配电柜(箱)内有无 SPD安装位置。

 1.3.2 信号系统 1)了解电子设备的分布情况和网络结构。

 2)弄清楚建筑物的楼层数、机房所处的位置在哪个防雷区内。

 3)了解机房的安全等级、静电地板均压措施有无等情况。

 4)了解引入、引出机房、建筑物的信号线路数量,架空还是埋地接入,信号电缆介质,光缆还是铜芯线,信号线缆是否屏蔽,是双屏蔽还是单屏蔽。

 5)了解通讯线路、网络线路、天馈线路的工作电压、最大工作电压、工频距离、传输速率、接口形式。

 1.4 施工情况 向客户了解施工情况。比如,施工中能否停电、水电能否保证、信号线路能否中断等等。

 1.5 客户要求保护的具体设备 1)为了满足客户的要求及做出既经济又合理的设计方案,要询问客户需要保护哪些设备及重点保护哪些设备。

 2)列出客户要求保护的具体设备的清单,记录好设备的名称、数量、位置、端口数、型号、和此设备有关的连接线、保护等级等情况。

 2 小结 在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点及用途等的基础上,正确的划分防雷类别,详细研究防雷的装置的形式

 及其布置,才能因地制宜地采取防雷措施。防雷勘测为防雷设计提供依据,是一项不可缺少的工作。

 XXX 科技有限公司

  XXX年 XX月 XX日

推荐访问:防雷现场勘测 勘测 防雷 现场

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 仁行文秘网版权所有 备案号:苏ICP备16062786号-1