下面是小编为大家整理的现场勘查及施工方案,供大家参考。
现场勘察工作单
茂南
供电局现场作业勘察工作单
作业(施工)单位 某电力工程有限公司
作业设备所属运行单位 某供电所 工作 任务 在110kV某变电站10kV乙线2号环网柜604开关接入新建10kV乙线
XX酒店支线及10kV
XX酒店专用箱变。
是否大型检修 是(
)
否(√)
勘察时间 2020 年
月
日 勘察 地点 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜。
勘察人员签名
勘察人员共计
人。
工作负责人:
。
勘察组织人(□生产所长/□供电所配电部领导/□县区局配电部导):
。
(低压检修作业和委托外施工单位开展的检修作业则本栏不用签名)
设备运维责任人:
。片区工作负责人:
。运行单位项目管理人员:
。
外施工单位勘察人员:
。
一、现场勘察内容记录
勘察内容 勘察结果 勘察记录 基础资料 作业范围内设备、设施、标识与图纸的一致性 现场:10kV 乙线 2 号环网柜设备、设施、标识与图纸的一致;
确认(
) 不一致的是否根据现场实物已修改图纸 图纸与现场标识牌一致; 确认(
) 停电范围及操作设备
(1) 摸清作业地段的电源侧和负荷侧 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关靠母线侧为电源侧;靠电缆侧为负荷侧; 确认(
) (2) 摸清反送电可能的位置 现场无反送电电力设备; 确认(
) (3) 摸清邻近或交叉的带电线路和设备。线路同杆架设,保证工作人员距 10kV 带电导线垂直距离不得小于 0.7m,邻近或交叉其他电力线路的安全距离不得小于 1.0m,与带电设备安全距离不足时应加设绝缘挡板 现场10kV乙线2号环网柜10kV乙线2号环网柜601开关、602开关、603开关间隔进出线带电;10kV乙线2号环网柜10kV乙线2号环网柜604开关靠母线侧带电;开工前需核对工作间隔名称、编号、位置无误后方可打开间隔柜门。
确认(
) (4) 摸清需保留的带电设备
现场 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线2 号环网柜 601 开关、602 开关、603开关间隔进出线带电;10kV 乙线 2 号环网柜10kV乙线2号环网柜604开关确认(
)
母线侧带电。
(5) 确定作业停电范围 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关后段线路停电。
确认(
) (6) 确定装设地线位置,是否安装方便,并考虑若有感应电压反映在停电线路上加挂接地线的位置 合上 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线2 号环网柜 60440 地刀。
确认(
) (7) 核查需停电的开关、刀闸是否完好,核实设备名称、编号与图纸一致,确认开关外观完好、没有异味,SF6 开关压力无异常,开关柜带电局放试验结果无异常(试验日期与操作日期相距超过 3 个月,应重新进行局放试验)
10kV乙线 2号环网柜 10kV 乙线2 号环网柜 604 开关、60440 地刀设备名称、编号与图纸一致,开关外观完好、没有异味; 确认(
) 设备材料、工器具和人员 (1)作业所需主要设备材料(可后附)
电缆终端头、T 头已准备好。
确认(
) (2)作业所需主要车辆、机具,特种工器具 车辆、机具,特种工器具已准备齐。
确认(
) (3)作业所需的作业人员种类和数量 作业人员已安排好。
确认(
) 周边环境和交通特点 (1) 核查占用机动车道、邻近人口密集的地段 现场不占用机动车道,无邻近人口密集的地段。
确认(
) (2) 确定交通警示牌设置位置 在施工作点靠乡道则设置交通警示牌。
确认(
) (3) 确定作业现场围蔽范围 根据现场作业情况进行围蔽 确认(
) (4) 确定需交通管制地段及时段,提前联系属地派出所或交警 不用交通管制。
确认(
) 二、初步确定作业方法和 流程 作业方法 停电施工
作业流程 1.提前办好 在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX 酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变工作任务的工作票; 2.开工前组织参加本项施工的施工人员进行现场工作安排、技术交底,并组织学习施工方案; 3.作业当天联系许可人执行工作许可手续,在得到许可命令,并做好许可记录后才可以开始工作,方可进入施工现场,各班组成员在得到总工作负责人符
XX 许可,施工人员才能在工作票写明的工作地段施工;工作间断时与工作许可人联结束当天工
作,执行工作间断手续。
4.对全体施工成员进行安全技术交底及其在工作中的注意事项,并强调在施工过程中要严格执行与工作中相关的危险点分析及其控制措施; 5.认真核对线路设备名称、杆号及相序,工作班组在保证安全的技术措施完成后工作班组成员才能 在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV乙线
XX 酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变工作;工作完成后,检查施工质量是否合格; 6.整理、清扫施工现场,确保环境卫生; 7.由工作负责人确认 在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建10kV 乙线
XX 酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变工作已完工,并清除无关杂物、施工工具等,工作 人员已撤离现场,才能报告许可人,结束工作票。
二、作业风险辨析
序号 风险描述 控制措施 1 高空作业时伤人 现场工作人员必须按规定穿工作服,进人现场必须戴好安全帽,高空作业系挂安全带,办理高空作业证。
2 施工区域无有效安全围蔽措施 施工区域必须做好警示标识,设置符合要求在围栏,防止外人误入工作区域 审
批
栏
施工单位项目负责人审批
运行单位(部门)主管领导审批
填写要求: 1.“勘察记录”:如正常则填写“√”、异常则填写“O”、无需执行则填写“×”; 2.异常时必须对异常情况进行详细描述; 3.本表由现场工作负责人现场填写。
4. 10kV 线路单线图、沿布图、现场设备和周围环境照片等其它附录清单请后附。
5.各单位可根据本地实际情况,在本模板基础上增加内容,但不得减少模板原有内容。
在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变。
施工方案
作业风险等级评估结果:
可忽略
级风险
配网电网风险等级评估结果:
可接受 级风险
批准:
日期:
项目负责人审核:
日期:
运维单位初审:
日期:
在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变。
施工方案
(施工单位审批页)
批准:
日期:
审核:
日期:
编写:
日期:
某 电力工程有限公司
编制依据:《架空配电线路设计技术规范》、《电网安全作业规程》线路部分、《配电线路施工规范》、《中国
XX 电网有限责任公司电网建设作业指导书 第 8 部分:配网工程。
一、工程 1.1 、具体工作内容:
在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX 酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变。
2 1.2 作业环境:
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜位于乡道路边,施工时必须设置好施工牌及遮拦,注意禁止外人进入。
3 1.3 计划施工工期:2020 年 12 月 03 日 10:00 至 2020 年 12 月 03 日 20:30 4 1.4 停电线路名称 :
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关后段线路。
5 1.5 工作地段:
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关间隔。
二、施工组织
2.1.1、项目施工单位:某电力工程有限公司 。现场施工负责:
符
XX 2.1.2 、运行维护单位:某供电所 2.1.3 、施工单位工作票总负责人:符
XX(18800000000)
2.1.4 、施工单位现场安全员:吴
XX 5 2.2.5 本方案施工总体力量:总人数 3 人,工作任务安排如下:
工作任务: :
在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX 酒店支线及 10kV
XX 酒店专用箱变。
工作班组成员:吴
XX、郑
XX;共 3 人。
2.3 主要工器具:
序 机具名称
规格型号
单位
数量
备注
1 货车 2T 辆 1
序 机具名称
规格型号
单位
数量
备注
2 吊车 25T 辆 0
3 安全工器具
批 1
4 液压压接钳
把 2
5 断线钳
把 0
6 紧线器
把 0
三、现场安全措施布置:
3.1 、 第一种工作票系统安全措施:
应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸):
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜:断开 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关。
应合接地刀闸、装接地线:
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜:合上 10kV 乙线 2 号环网柜 60440 地刀。
应设遮栏、应挂标示牌:
110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜:在 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关操作孔锁扣上悬挂"禁止合闸,线路有人工作"标示牌。
保留的带电线路或带电设备: :
10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 601 开关、602 开关、603 开关带电、604 开关靠母线侧带电。
其他安全注意事项:110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜:1、10kV 乙线 2 号环网柜 601 开关、10kV 乙线 2 号环网柜 602 开关、10kV 乙线 2 号环网柜 603 开关间隔进出线带电;2、10kV 乙线2 号环网柜 604 开关母线侧带电。开工前需核对工作间隔名称、编号、位置无误后方可打开间隔柜门;工作监护人必须密切监护工作人员,严禁工作人员扩大作业范围。
3.2 、现场安 全技术措施(工作接地)位置及负责人:符
XX(18800000000)
工作接地:现场与某供电所共用系统措施,合上 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线2 号环网柜 60440 地刀;编号:60440。因施工班组装设的工作接地线位置与运维单位装设的许可接地线(或地刀)位置相同且唯一的,施工班组装设的工作接地线可共用运维单位的许可接地线(或地刀),工作票终结后由运维单位负责拆除。
四、施工安全措施、现场危险点、
危险源的分析:
工程开工前,必须对全部相关新装设备进行认真、仔细的巡查,对复杂情况要求人人清楚。
集中工作人员进行安全学习,技术交底,熟悉施工的各项有关规程、规范和标准,严禁情况不清进入现场;对施工人员进行安全教育:1、防止触电:1)工作负责人必须与许可人联系并且得到许可人员的许可后方能进行现场工作;2)工作开始前,工作负责人要认真向工作班成员进行现场工作任务和安全技术交底,说明 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关后段线路停电情况;3)工作开始前,认清工作线路名称、设备编号,对与工作的线路是否相同;4)人员、工具、材料要与 10kV 带电设备之间的安全距离不得小于 0.7 米;5)工作全过程必须设专人监护。
4.1、提前办好线路第一种工作票及施工方案;
4.2、履行工作票及施工方案审批、许可手续;
4.3、开工前工作负责人向全体工作班人员交待清楚工作现场的安全措施、技术措施及注意事项;讲明施工方法、施工信号及人员责任分工;工作班人员要清楚工作现场的危险点、危险源及应如何采取防范措施;
4.4、工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全动作及行为;
4.5、工作完结后,工作负责人必须由头至尾检查工作现场有无遗留的工具及材料,再结束工作。
4.6 、主要风险概述及应对措施:
4.6.1、作业前的准备工作:作业前应对施工现场情况进行核查,核对图纸,确认 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关后段线路停电情况。
4.6.2、实施施工作业时除工作需要外,所有人员(包括工作负责人)不得在单独留在作业现场;工作负责人(监护人)不得参加其他工作;专职监护人不得做其他工作;工作负责人(监护人)对违反现场作业纪律(说话、打闹、喝酒)等情况,需要注意观察工作班成员的精神状态和身体状态,必须及时提醒和制止影响作业人员精力的言行;严禁带酒意上岗和在工作中吸烟。
施工作业时不得随意变更现场安全措施;特殊情况下(如开关同期测试等)需要变更安全措施时,必须征得工作许可人同意,完成后及时恢复原安全措施。临时遮拦的装设需在保证作业人员不能误进入带电设备的前提下,方便作业人员出入现场和实施作业;严禁穿越和擅自移动临时遮拦。
五、应注意安全事项:
5.1、施工前应集中所有施工人员,对其进行安全技术交底及安全措施交底学习。
5.2、进场前须办理工作票,施工前须办理开工许可手续。
5.3、施工人员必须严守安全工作规程,进入施工现场必须穿棉制工作服,正确配戴安全帽,系好安全带。
5.4、施工安全负责人在开工前及工作过程中要时刻提醒工作人员注意安全,及时发现不良因素及事故苗头,并予以及时消除。在开工前进行必要的安全教育。
5.5、施工场地应设安全围栏并挂标示牌,以防走错间隔。
5.6、高空作业人员要用工具袋装好使用工具,当与地面传递物体时须用麻绳吊一个工具袋传递,严禁用抛掷方式传递物件。
5.7、严禁碰触运行中设备。
5.8、施工现场要保持清洁,坚持文明施工,每天施工后清理施工现场。
5.9、新建 10kV
XX 酒店专用箱变设备无低压出线,未接入负荷,无倒供电可能,故不做防倒供电的措施。
六. . 施工步骤:
1.提前办好 在 110kV 某变电站 10kV 乙线 2 号环网柜 604 开关接入新建 10kV 乙线
XX 酒店...