当前位置:仁行文秘网>范文大全 > 公文范文 > 混凝土施工验收表

混凝土施工验收表

时间:2022-07-04 10:45:02

下面是小编为大家整理的混凝土施工验收表,供大家参考。

混凝土施工验收表

 

 混凝土施工验收表 项目名称:

 部位: 楼 层 单元 检查日期:

  序号 项目 (责任人)

 标 准 责任人签字 班组 项目部

  1

 浇砼前准备 口 提前一天报料和封堵柱脚,并将柱脚封堵全数检查、接好泵管布料机等准备工作,口 对架设布料机位置下部进行加固,上部钢丝 绳四周拉结。

 、

  2

 楼层放料 口 浇砼先从楼梯及电梯间开始,有结构下飘板的必须二次浇筑;口振动棒不少于 3 台,一台跟布料机,2 台复振(复振时要求振动棒 快插慢拔);口

 剪力墙及楼板混凝土标号控制,不同标号砼相差两 个等级以上要设钢丝网等进行分区浇筑;口 浇筑前由栋号长按图纸计算量告知商砼站按要求发料,到现场后必须由放料人员用对讲机 告知商砼标号,得到布料人员确认后方可放料浇筑。

  3

 振捣 口 振捣间距不宜大于 40 ㎝,墙长度大于 1.5 米以上时要求 2 台以上振动棒同时振捣;口 放料前先将振动棒插入墙内,浇筑时慢慢将振动棒提出,不得长时间在同一部位振捣,避免过振现象;口 楼面振捣将振动棒按 0.25 平方必须振捣一次。

  4

 收面

 口 在单块楼板布料完成后,由施工员调整好楼面模板平整度;口并在大面拖平后对单块楼板厚度按 50 公分距离进行全数检查,发现楼板厚度不符合要求应立即整改;口 对地面标高按 50 线进行检查要求测量尺寸在 50~50.5 之间,不得比楼面高影响模板安装;口 布料完成后必须使用铝合金将楼面进行刮平,特别注意跨墙柱部位、线管部位及预留洞口;口 在初凝时(大约浇筑完成后 4~6 小时进行压光),在终凝前(大约浇筑完成后 10 小时使用收光机械进行二次压光);口 终凝后及时洒水养护,养护时间不小于 7 天保证砼面湿润

  ,

 。

  5

 表面观感

 口 楼面没有钢筋露出混凝土面;口 终凝前楼面上无脚印;口 有漏浆及洒落的商砼及时回收利用。

 6

  落手清 口 浇砼完成时将所有材料清理完成,工具放回仓库;口 产生墙面 模具污染的要及时刮干净。

 、

  1、项目部管理人员在过程中一定要严格按要求控制,严防后期产生的地面高低不平。

 2、蜂窝麻面漏振现象由责任人负责跟踪落实,并要承担项目部对班组处罚的 10%。

推荐访问:混凝土施工验收表 混凝土 验收 施工

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 仁行文秘网版权所有 备案号:苏ICP备16062786号-1