下面是小编为大家整理的2022年国网一般违章清单考试题库(含答案),供大家参考。
2 2022 年国网一般违章清单考试题库(含答案)
一、单选题 1.依据《国家电网公司输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施》,监理单位履行输变电工程三级及以上施工安全风险监理单位到岗到位要求,监理公司相关管理人员对跨越施工、深基坑开挖、()及电缆隧道工程等二级风险作业进行现场检查,并在每日站班会及风险控制措施检查记录表中签字。
A、临近带电线路组塔 B、吊装塔头 C、地锚埋设 D、高空压接 答案:A 解析:《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路)》5.3.2.4 对评估风险等级为三级及以上的作业,应组织作业现场勘察,勘查记录表式可参照附录 A,也可以使用其他表式记录勘察人员与勘察情况。现场勘察应满足下列要求:b)现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其他影响作业的风险因素,并提出安全措施和注意事项。
2.链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径()时,禁止使用。
A、5% B、10%
C、15% D、20% 答案:B 解析:《国家电网电力安全规程(配电部分)》14.2.6.1(链条葫芦)使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径 10%时,禁止使用。
3.有限空间(),应检查百叶门窗、通风口、电力通道路径上方通气亭等畅通,无杂物影响自然通风。
A、作业前 B、作业中 C、作业后 D、审批前 答案:A 解析:《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定(试行)》第八条有限空间作业单位职责:(四)负责开展作业风险辨识、评估和管控工作,针对性制定和落实有限空间作业安全防范措施。
4.作业层脚手板应()、铺稳、铺实,作业层端部脚手板探头长度应取 150mm,其板两端均应与支撑杆可靠固定。
A、铺满 B、铺平 C、铺准 D、铺厚
答案:A 解析:国家电网公司电力建设安全工作规程第 1 部分:变电》10.3.3.9:作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,作业层端部脚手板探头长度应取 150mm,其板两端均应与支撑杆可靠固定。
5.出入电缆隧道、电缆管井作业时,应在井口装设()或使用梯子。
A、支架 B、安全爬梯 C、救援绳索 答案:B 解析:《国家电网公司安全设施标准》表 9 安全防护设施及配置规范:应在禁止攀登的设备、构架爬梯上安装爬梯遮栏门,并予编号。
6.作业单位应按照有限空间运维管理单位要求,严格履行工作审批许可程序(工作票或其他专项审批单等),并至少提前()个工作日完成相关手续的办理,经运维管理单位审批许可后方可进入有限空间作业。
A、0.5 B、1 C、1.5 D、3 答案:B 解析:《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定(试行)》第十三条作业单位应按照有限空间运维管理单位要求,严格履行工作审批许可程序(工作票或其他专项审批单等),并至少提前一个工作日完成相关手续的办理,经运维管理
单位审批许可后方可进入有限空间作业。第二十条检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定,并做好记录。
7.电动的工具、机具应()良好。
A、接地或接零 B、接地或绝缘 C、接零或绝缘 D、接线 答案:A 解析:《国家电网公司电力安全工作规程·变电部分》16.4.2.4 电动的工具、机具应接地或接零良好。
8.露天装设的电焊机应设置在()的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。
A、阴凉;围栏 B、阴凉;防护棚遮蔽 C、干燥;防护棚遮蔽 D、干燥;围栏 答案:C 解析:违反《抽水蓄能电站工程安全文明施工设施》(Q/GDW11586—2016)7.1.5.1:露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有防护棚遮蔽,装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。
9.人身安全风险较高的Ⅲ-Ⅴ级风险作业检修方案由设设备运维单位组织编审批,检修项目实施前()完成,市公司设备管理部门备案。
A、1 日 B、2 日 C、3 日 D、5 日 答案:C 解析:《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》输电现场作业风险管控实施细则:人身安全风险较高的Ⅲ-Ⅴ级风险作业检修方案由设设备运维单位组织编审批,检修项目实施前 3 日完成,市公司设备管理部门备案。
10.常用起重设备检查和试验的周期及要求中关于白棕绳纤维绳、起重用钢丝绳、合成纤维吊装带等应每月检查()次,每年试验()次的规定。
A、1,1 B、1,2 C、2,1 D、2,2 答案:A 解析:《国家电网公司电力安全工作规程第三部分:水电厂动力部分》(Q/GDW1799.3—2015)(1)附录 I 起重设备的检查与试验参考资料-表 I.3 常用起重设备检查和试验的周期及要求中关于白棕绳纤维绳、起重用钢丝绳、合成纤维吊装带等应每月检查 1 次,每年试验 1 次的规定。
11.作业现场的()、温度、湿度、安防及消防系统应符合有关标准、规范的要求。
A、安全工器具 B、接地装置 C、照明 D、告警 答案:C 解析:《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》6.3.7.2 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
12.在对检修设备进行隔离措施时,需拆断、短接、恢复同运行设备有联系的二次回路工作,应填用。
A、危险点分析与控制单 B、变电站第二种工作票 C、二次工作安全措施票 答案:C 13.工作负责人允许变更一次,应经()同意,并在施工作业票上做好变更记录。
A、工作负责人 B、工作票执行人 C、工作许可人 D、工作票签发人 答案:D
解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》5.3.3.3 变更 d)工作负责人允许变更一次,应经签发人同意,并在施工作业票上做好变更记录。
14.土石方施工时,堆土应距坑边 1m 以外,高度不得超过()m。
A、2.2 B、2 C、1.7 D、1.5 答案:D 解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》10.1.1.6堆土应距坑边 1m 以外,高度不得超过 1.5m。
15.停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开()。
A、同级电源)
B、下一级电源 C、上一级电源 D、断路器(开关 答案:C 解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 1 部分:变电》12.1.1.3:施工电源采用临时施工电源的按本标准 5.2.5 条规定执行,当使用站内检修电源时,应经设备运维单位批准后在指定的动力箱内引出,不得随意变动。
16.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应()。
A、定期检查和试验 B、定期检查 C、定期试验 D、不定期检查和试验 答案:A 解析:违反《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》16.3.5 电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。
17.熔断器的熔管应摘下或悬挂()或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
A、“止步,高压危险!” B、“禁止合闸,有人工作!” C、“禁止攀登,高压危险!” D、“在此工作!” 答案:B 解析:《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》4.2.8 熔断器的熔管应摘下或悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
18.钢管跨越架横杆、立杆扣件距离端部不得小于(100mm)
A、100 B、120 C、150
D、200 答案:A 解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》12.1.4.10钢管跨越架横杆、立杆扣件距离端部不得小于 100mm。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.6.3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在 24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
19.高处作业使用工具和材料做法错误的是()。
A、放在工具袋内 B、用绳索拴在牢固的构件上 C、较大的工具系保险绳 D、上下抛掷物件 答案:D 解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》7.1.1.8 高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上,较大的工具应系保险绳。
20.《电力设备典型消防规程》规定单位应至少()进行一次防火检查。防火检查应填写检查记录。
A、每周 B、每日 C、每季度 D、每月
答案:D 解析:《电力设备典型消防规程》4.5.2:单位应至少每月进行一次防火检查。4.5.2-6:防火检查应填写检查记录。
21.钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡间距不应小于钢丝绳直径的()倍。
A、3 B、6 C、5 D、4 答案:B 解析:违反《编织吊索安全性第一部分:一般用途合成纤维扁平吊装带》(JBT8521.1)7 应在耐用的标签上清晰永久地标示出工作载荷、编号等信息;6.4 应对每件吊装带进行检查,如果发现吊装带有隐患或缺陷,则该吊装带应予报废。违反公司《电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》8.3.2.5 绳卡间距不应小于钢丝绳直径的 6 倍,连接端的绳卡数量应符合表 7 的规定。
22.灭火器的配置、外观等应按要求每()进行一次检查。
A、周 B、月 C、季 D、年 答案:B 解析:《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20085.2.1 灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。
23.需要变更工作班成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。
A、工作负责人 B、工作签发人 C、专责监护人 D、工作许可人 答案:A 解析:6.3.8.7 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。
24.使用绞磨时,钢丝绳在磨芯上缠绕圈数不得少于()圈,拉磨尾绳人员不得少于 2 人,并且距绞磨距离不得小于 2.5m。
A、2 B、3 C、4 D、5 答案:D 解析:《国家电网公司电力安全工作规程线路部分》17.3.4.1 合成纤维吊装带使用中应避免与尖锐棱角接触,如无法避免应装设必要的护套。
25.计量柜(箱)门.操作手柄及壳体结构上的任意一点对接地螺栓的直流电阻值应不大于()。
A、0.1Ω B、0.05Ω C、0.01Ω D、0.001Ω 答案:D 解析:《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》15.6.2.7 接有二次电缆的开关场就地端子箱内应设有铜排,二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》0102040102 箱柜底座框架及本体接地可靠,可开启门应用软铜导线可靠接地;102040104 每个接地螺栓上所引接的屏蔽接地线鼻不得超过两个。
26.拆除模板()进行,集中堆放拆下的模板,及时拔掉或打弯木模板外露的铁钉。
A、自下而上 B、随处 C、自内而外 D、自上而下 答案:D 解析:《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第 2 部分:线路》10.3.6 拆除模板应自上而下进行。拆下的模板应集中堆放。木模板外露的铁钉应及时拔掉或打弯。
27.《电力设备典型消防规程》规定,责任单位应至少()进行一次防火检查 A、每周 B、每月 C、每半年 D、每年 答案:B 解析:《电力设备典型消防规程》4.1 消防安全管理制度;4.5.2 单位应至少每月进行一次防火检查。
28.在公司所属生产经营区域内,吊车等大型机械租赁企业应(),大型机械也应在安全准入系统中报备。
A、安全准入 B、报备 C、合格 D、有资质 答案:A 解析:《国网设备部关于加强设备改造租赁项目管理的通知》(设备计划〔2022〕23 号)第 3 条:各单位应坚持“谁租赁、谁负责”的原则,明确项目建设管理单位,成立业主项目部,明确项目经理及安全、质量等相关管理人员,严格准入条件,依法合规确定外包单位,杜绝“以包代管”、“只租不管”。
29.有限空间作业场所应使用安全矿灯或使用照明灯具电压不大于()V。
A、12 B、24
C、36 D、48 答案:B 解析:《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定》第 27 条:有限空间作业场所应使用安全矿灯或使用照明灯具电压不大于 24(V 矿灯的额定电压应不大于 6V,额定电流应不大于 1.5A,额定功率应不大于 6W。
30.城区、()或交通道口和通行道路上施工时.工作场所周围应装设遮栏(围栏).并在相应部位装设警告标示牌。
A、山区 B、郊区 C、有人区域 D、人口密集区 答案:D 解析:《国家电网公司电力安全工作规程·配电部分》4.5.12 城区、人口密集区或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。必要时,派人看管。
31.依据《国家电网公司输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施》,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当(),并明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
A、协商处理 B、签订安全生产管理协议
C、由政府部门协调处理 D、由第三方企业协调处理 答案:B 解析:《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第二十二条承包合同应具体明确外包项目内容、外包类型以及承包单位项目负责人、项目专(兼)职安全生产管理人员等基本信息。
32.作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与 10kV 架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于()m。且应设专人监护。
A、1 B、1.5 C、3 D、3.5 答案:C 解析:《国家电网有限公司电力建设起重机械安全监督管理办法》起重作业相关安全规定 12.作业时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体之间不得小于安全距离,且应设...
推荐访问:2022年国网一般违章清单考试题库(含答案) 违章 清单 含答案