下面是小编为大家整理的美姑县侯播乃拖乡甘洛村一号安置点,供大家参考。
美姑县重点推进项目侯播乃拖乡甘洛村易地扶贫搬迁 一 号安置点 一、施工图设计文件审查内容。
二、设计单位对施工图设计文件审查中间意见的回复(按专业分类,并应有回复人、审核人签字)
专业 分类 审查机构对施工图设计文件审查中的意见 设计单位对审查中间意见的回复
结 构 专 业
结构设计总说明:
:
(各子项类似问题请自查)
●1、结施 01“结构设计总说明一”中,3.1.本工程所遵循的国家及地方规范、规程和标准:“《建筑抗震设计规范》及 2016 局部修订 GB 50011-2010”,表述错误,应改为“《建筑抗震设计规范》(2016 年版)
GB 50011-2010”。
2、总说明中宜明确,本工程如果有条件,采用的现浇混凝土应采用预拌混凝土。
3、结施 01“结构设计总说明一”中,3.1.本工程所遵循的国家及地方规范、规程和标准,宜补充规范《混凝土结构设计规范》(2015 年版)GB 50010-2010。
各子项结构图:
1、结施 04,结施 05,基础平面布置图和构件布置图中,应明确画出大门门柱,门头梁及门柱基础等。
2、结施 04,结施 05,L1 的箍筋为 f6@200,L1 为楼梯间梯梁,建议箍筋宜加密设置。余自查。
●3、结施 04,结施 05,门头梁为框架梁,而门头梁大样中箍筋 f6@200,不满足抗规 6.3.3-3 条要求。(强条)
●4、结施 04,结施 05,门柱大样的箍筋 f6@200,而门柱的箍筋应有加密区,不满足抗规 6.3.7-2 条要求。(强条)。余自查。
5、结施 04,结施 05,门头大样缺少标高标注,请核实。
6、缺地勘资料,待重新提供后再审查基础施工图及总说明的相关部分。
所有的图签中,校对栏不能为空,请核实;且校对和审定不能为同一人。
结构设计总说明 :
1、已将该表述更改为“《建筑抗震设计规范》(2016 年版)
GB 50011-2010”。
2、已将结构设计总说明 7.1.3 条更改为“混凝土应采用预拌混凝土,当受条件限制时,也可采用现场搅拌,并应满足相关规范的要求”。
3、已补充该规范。
各子项结构图:
1、已在图中补充大门布置;
2、已将该梁箍筋改为 F6@100;
3、已将门头梁箍筋改为 F8@100/200(2);
4、已将门柱箍筋改为 F8@100/150;
5、已补充门头大样标高。
审图 机构 意见
设计 单位 签章 回复人:
审核人:
推荐访问:美姑县侯播乃拖乡甘洛村一号安置点 美姑县 甘洛 安置