当前位置:仁行文秘网>范文大全 > 公文范文 > 维修服务保证书范本(完整文档)

维修服务保证书范本(完整文档)

时间:2022-07-07 10:40:03

下面是小编为大家整理的维修服务保证书范本(完整文档),供大家参考。

维修服务保证书范本(完整文档)

  维修服务是售后最重要的环节。售后服务已经成为了企业保持或扩大市场份额的要件。小编为大家整理了一些20xx维修服务保证书范本,欢迎参阅。

20xx维修服务保证书范本篇一

  本人系z花园业主,现居住 (座/楼)

  单元,现收楼暂未交纳维修资金,按照国家法规应交纳房款总额2-3%作为小区维修资金,维护全体业主的利益及有关共公设施、设备的正常运作,现管理处暂收每户为叁仟元(3000元),本人愿意全力配合和支持管理处统一落实收取维修资金,3个月内自愿到管理处交纳。

  业主:
电话:

  售楼部:

  管理处:

  z花园管理处

  二00 年 月 日

20xx维修服务保证书范本篇二

  为了维护双方权利,同时为提高公司公务车辆维修、保养的质量及安全性特要求公司公务车辆定点维修单位对所有维修、保养车辆给予保证承诺,具体细则如下:

  一、维修配件质量及价格承诺

  (一)车辆所有维修配件均符合汽车4s店标准配件质量的要求。

  (二)车辆所有配件的价格不能高于汽车4s店标准配件规定的价格。

  二、质量保证承诺期限

  (一)整车修理或发动机总成修理质量保证期为车辆行驶20xx0公里或者6个月(其中喷漆部位保质期为1年)。

  (二)变速箱、分动箱、前后桥等总成修理质量保证期为车辆行驶5000公里或者3个月。

  (三)小修及专项修理质量保证期为车辆行驶20xx公里或者1个月。

  (四)在矿区、泥土砂石路等恶劣条件下行驶的车辆,上述保修期按50%执行。

  三、质量保证承诺说明

  (一)质量保证期中行驶里程和日期指标,以先达到者为准。

  (二)车辆维修质量保证期,从维修竣工出厂之日起计算。

  (三)在质量保证期和承诺的质量保证期内,因维修质量及配件质量原因造成车辆无法正常使用,且承修方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成车辆无法使用的相关证据的,将及时无偿返修。

  (四)在质量保证期内,车辆因同一故障(或维修项目)经两次修理仍不能正常使用的,维修站将给予退还用户维修该故障的直接工时费及材料费。

  四、不予保修事项说明

  (一)鉴定属使用操作不当的原因引起早期或异常磨损及损坏的。

  (二)鉴定属缺油、用错油等人为原因引起早期或异常磨损及损坏的。

  (三)鉴定属使用不当,如人为短路、湿水引起发电器元件或线路等元件损坏的。

  (四)不按保修卡规定里程来厂保养。

  (五)在保修期内有作弊行为的车辆。

  (六)保修期限内的质量问题,未经本厂鉴定、同意,自行拆装造成损坏的

  (七)汽车行驶过程中出现的各种异响、报警及已出现异常情况,而未及时停车检查、排除而强行驾驶直接和扩大部分的零件的损坏及因而引起继发性故障的。

  (八)车辆出现故障后,故意破坏故障原始状态,造成无法鉴定的故障。

  (九)由于外界环境原因(如自然灾害、化学腐蚀等)而导致车辆损坏。

  承诺人:

  单 位:

  年 月

20xx维修服务保证书范本篇三

  致:
******置业有限公司

  我公司完全响应-招标文件中质量保修协议条款的内容。

  第一节 服务承诺

  1、 保修期内的服务承诺

  1、1我公司承诺的保修期内责任

  1、1、1、工程竣工验收后,我公司将对所施工系统实施维保服务。我单位承诺免费质保期为两年,免费质保期:自公告交付业主之日起二年。接通知24小时内到达现场维修,除易损件外,各种零部件两次维修后仍不能正常使用,投标人应更换同品牌,同型号的零部件,更换后的零部件自更换之日起重新计算质保期限。

  1、1、2、在工程交工验收试运行阶段,我公司还将留守现场一部分专业人员,协助业主和物业解决试运行过程中暴露的问题,以确保工程各系统运行正常。

  1、1、3、我公司承诺将对接手操作物业管理的人员进行安全和使用管理培训,同时制定和提供特种设备的操作维护手册,以帮助操作维护人员尽快熟悉系统和掌握操作维修本领。

  1、1、4、我公司充分了解售后服务对本工程的重要性和长期性,编制了《售后服务保证细则》。承诺方保证按《售后服务保证细则》进行售后服务。

  1、1、5、维护项目保养范围:如下

  a、火灾自动报警系统:感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、声光、备用电源、火灾报警主机、联动控制器及其线路等整套系统等。

  b、消火栓灭火系统:室内消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器、消防水泵、稳压系统及所有管网、阀门(不包含埋地管网的维护)。

  c、自动喷淋灭火系统:湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、水泵接合器、稳压系统及所有管网、阀门(不包含埋地管网的维护)。

  d、消防广播与消防电话系统:广播控制器、话筒、音箱、扬声器、音源设备、前置放大器、功放、电话插孔、消防电话机及其线路。

  e、应急疏散指示系统:应急切换、照明亮度、充放电能。

  f、气体灭火系统:探测器、放气门灯、声光报警器、气体驱动盘、启动瓶、驱动瓶组、称重装置(不包括充装气体)。

  g、消防联动控制系统:消防电梯、排烟风机、正压送风机、空调、及各种风口、风阀、的接口联动启动,各消防水泵、风机控制柜。

  1、1、6、维护保养执行规范与程序:

  本维护保养协议中的火灾自动报警系统维护保养工作严格按照中华人民共和国国家标准gb50166-20xx《火灾自动报警系统施工及验收规范》第4、3、2条:火灾自动报警系统的定期检查和试验条例中的各项要求执行。自动喷水灭火系统的维护保养工作,按照中华人民共和国国家标准gb50261-20xx《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第九章维护管理及附录e自动喷水灭火系统维护管理工作一览表中的各项要求执行。不包括每日巡检及消防值班。

  a、周巡检:

  乙方对该维护保养工程必须保证每周次的巡检,巡检范围为:

  (1)检查火灾报警控制器的功能,填写系统和控制器的巡检记录。

  (2)检查管道控制阀门,报警阀是否正常,保证不漏水及消防水系统水量、水压正常。

  (3)检查消防广播的播放功能和消防电话的对讲功能。

  (4)检查泵房的供电及开关位置是否正常,并作好巡检的详细记

  b、紧急排故:

  当甲方的消防值班人员在值班过程中发现消防系统出现故障时,电话通知乙方,乙方对本市工程3小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故;对影响整个系统的大故障,乙方维修人员必须加班加点,尽快排除故障,恢复系统正常运行。遇特殊情况(如无备件、特殊部件一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如因甲方原因(如二次装修等),应由甲方出具书面证明,方可推迟修复;为确保整个系统正常运行,局部故障必须在二天内修复。维修人员在排除故障恢复系统正常运行后,甲方应在乙方维修人员的故障处置记录签字认可。

  c、定期检查:

  乙方对所承接的维护保养工程必须保证定期检测。检查内容:

  (1)乙方对该维护保养工程必须保证每月一次综合检测,检查火灾报警控制器的功能,填写系统和控制器的巡检记录,吹烟抽查测试报警探测器的报警功能;检查管道各控制阀门是否正常,保证管网不漏水及水量、水压正常;检查消防广播的播放功能和消防电话的对讲功能;检查泵房的供电是否正常,开关位置是否正常,并作好检测的详细记录,每月应手动或自动启动一次各消防系统的主要设备,如消防水泵、排烟风机、正压风机等,保证各种电机启停正常、运转正常。每月进行各主、备设备自动切换功能测试。检查消防水池、水箱、消防气压给水设备及自动稳压设备、采用专用检测仪器抽查模拟试验各报警与联动设备的报警功能及联动功能;并用检测仪器分批抽查试验各消火栓的水压是否符合要求;利用末端试水装置模拟测试整个喷淋系统的信号传输及联动情况,检查洒水喷头等。以上内容检测时发现问题应及时进行处理。

  (2)每季度应测试系统的供水能力是否符合要求,利用末端试水装置测试水流指示器、湿式报警阀的动作情况及信号传输情况;采用专用检测仪器定期分批试验探测器、手动报警按钮的报警功能及声光显示;检查火灾广播的切换、播放功能;分期分批测试各种风机、风口、风阀、卷帘等联动设备的联动情况。发现问题及时修复,并应填写季度检测表,由甲、乙双方签字存档。

  (3)每年必须进行一次全面综合检测,保证消防各系统功能符合要求。对消防储水设备、室外消火栓、泵接器及各种阀门进行全面的检查、维护、保养、换油、去锈、补漆等工作,并应填写年检表,由甲、乙双方签字存档。

  d、月、季、年检报告需一式三份,消防维保单位盖章交消防主管部门盖章备案后返还物业公司存档。

  1、2、本工程在保修期内提供驻现场的维护保养小组

  1、2、1、建立以项目经理为组长,专业技术人员组成的设备维护小组,为本工程专职提供技术、运行保障服务。

  1、2、2、全天候提供维护保障。质保期内维护保障小组常驻现场,跟踪进程设备进行的技术、质量保障。

  1、2、3、24小时售后服务电话。

  2、保修期满后的服务承诺

  无偿质保期后,我公司提供终生保修制度,接到业主报修后24小时内到达,不收取任何服务费(仅收取材料成本费用)。

  建立定期的跟踪回访制度,售后服务业主评定表为业主提供优质的回访服务。接到业主信息后24小时内达到现场并排除故障,确保设备处于良好的运行状态。

  第二节 技术支持

  1、编制设备性能、操作手册

  我方技术人员在工程竣工交付前为业主编制各系统设备性能、操作及维护手册,提供以下资料。

  1、1、各系统的详细说明(包括各设备的编号、安装位置等)

  1、2、设备元器件的性能,详细的技术规格及技术参数。

  1、3、测试报告

  1、4、试运转记录

  1、5、设备性能和自动控制系统的详细描述

  1、6、系统设备的操作说明

  1、7、维修保养的技术说明

  1、8、工具和备用件名细表

  1、9、系统安全操作要求

  1、10、各系统流程图

  1、11、竣工图

  1、12、主要设备材料供应商一览表(包括维修期限,供应商联系方式)

  1、13、设备操作说明,技术参数,合格检验证明,到货配件一览表

  2、技术培训

  义务为业主方各系统技术人员、操作人员、维护人员进行理论和操作技能培训,免费提供详细的培训文件。教受各系统产品的性能、特征,系统流程各种运行参数、故障的排除方法等各种理论与实际操作方法。

  根据各系统技术要求,协助业主制定设备运行管理的有关制度。

  3、回访

  为了使业主在使用过程中更安全,也为了验证的安装水平和总结经验和不足,对此项目要进行以下几种类型的回访。

  技术性回访。

  定期回访(月、季度、年度)。

  不定期回访(采用电话、传真、邮件、电子信箱等形式)。

  座谈会回访(根据业主的需要)。

  保修期满前回访。

  投标人:
四川****消防工程有限公司

  法定代表人:

  20xx年*月**日

推荐访问:保证书 维修服务 范本 维修服务保证书范本 2022维修服务保证书范本 工程维修保证书

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 仁行文秘网版权所有 备案号:苏ICP备16062786号-1