当前位置:仁行文秘网>范文大全 > 自查报告 > 井工矿自查自改表(十二、安全监测监控及通信单元,)【优秀范文】

井工矿自查自改表(十二、安全监测监控及通信单元,)【优秀范文】

时间:2022-06-19 13:00:04

下面是小编为大家整理的井工矿自查自改表(十二、安全监测监控及通信单元,)【优秀范文】,供大家参考。

井工矿自查自改表(十二、安全监测监控及通信单元,)【优秀范文】

 

 井工煤矿安全自检表

 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 十二、安全监测监控及通信单元

 184 监控 系统 矿井必须装备安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统。如实记录监测监控数据,填写报表。

 《煤矿安全规程》第 487条 各系统完善,报表记录真实、完整。

  185 矿井安全监控系统主干线缆分设两条,系统具有防雷电保护措施。安全监控主机及联网主机双机热备份。

 《煤矿安全规程》第 489条 现有一条主干线缆 缺少一条主干线缆 系统升级,铺设双主干线缆 186 图档 管理 采区设计、采掘作业规程必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的种类、数量和位置,信号、通信、电源线缆的敷设,安全监控系统的断电区域等做出明确规定。绘制安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图,并及时更新。

 每 3 个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份,备份的数据介质保存时间应当不少于 2 年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于 2 年。录音应当保存 3 个月以上。

 《煤矿安全规程》第 488条

 1.安全监控备份的数据介质保存时间 1 月22 日 前 无 数据; 2.内、外部电话显示时间错误,外部电话SD 存储卡损坏 1.安全监控缺失备份的数据联系厂家维护人员处理; 2.内、外部电话显示时间已调整至实时; 3.待购买 4GB 容量SD 存储卡 187 监控 闭锁 安全监控设备有故障闭锁功能,以及甲烷电闭锁和风电闭锁功能。供电电源取自被控开关的电源侧或者专用电源。安全监控设备定期调校。

 《煤矿安全规程》第 490条、491 条、492 条

 未安装风筒传感器,不能实现风电闭锁 按要求安装风筒传感器 188 采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机、梭车、锚杆钻车、采用防爆蓄电池或防爆柴油机为动力装置的运输设备等,设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

 《煤矿安全规程》第 501条 掘进工作面安装有甲烷传感器,采煤工作面采煤设备安装未完善 采煤工作面缺少甲烷传感器 待采煤设备安装完毕后甲烷传感器安装到位

 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 189 传感器设置 井下相关地点设置甲烷传感器,突出矿井采煤工作面及其进回风巷和掘进巷道内设置的甲烷传感器为全量程或高低浓度甲烷传感器。

 《煤矿安全规程》第 499条 井下相关地点按要求设置甲烷传感器

  190 突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口设置风向传感器。突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中设置风速传感器。

 《煤矿安全规程》第 502条 无突出煤层采煤工作面;掘进工作面进风没有分风口

  191 采区回风巷及总回风巷的测风站设置风速传感器,主要通风机的风硐设置压力传感器。

 主要通风机、局部通风机设置设备开停传感器,局部通风机的风筒末端设置风筒传感器。主要风门设置风门开关传感器。甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧设置馈电状态传感器。

 《煤矿安全规程》第 503条

 1.局部通风机设置设备开停传感器; 2.局部通风机的风筒末端设置 风 筒 传 感器; 3.一号分站相关断电设备未安装馈电状态传感器。

 1.局扇加装开停传感器; 2.风筒末端设置风筒传感器; 3.一号分站相关断电设备加装馈电状态传感器。

 192 人员 定位 下井人员携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点设置读卡分站。

 人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工作正常,正常监视人员位置信息。

 《煤矿安全规程》第 13、504 条 设备完善,运行正常。

  193 调度 通信 矿井地面和井下相关地点设有直通矿调度室的有线调度电话。

 《煤矿安全规程》第 507条 井上下相关地点设有直通矿调度室的有线调度电话。

  注:煤矿不涉及的检查内容,“现状描述”栏填写“不涉及”。

推荐访问:井工矿自查自改表(十二、安全监测监控及通信单元 自查 工矿 监测

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 仁行文秘网版权所有 备案号:苏ICP备16062786号-1